Ik wil graag op de bouw mijn ankers laten testen door Hilti. want ik weet niet zeker of de juiste ondergrond is gespecificeerd. Welke belasting moet ik adviseren tijdens een test op locatie?
Er zijn slechts twee hoofdredenen waarom tests ter plaatse moeten worden uitgevoerd, namelijk:
- Om de ankercapaciteit te bepalen in een soortgelijk maar niet identiek materiaal als vermeld in de desbetreffende goedkeuring (niet-destructief (proefbelasting)/destructief).
- Valideren van de kwaliteit van de installatie van ankers die op de bouwplaats worden gebruikt (beproeving, niet-destructief).
Niet-destructieve belasting (proefbelasting) heeft alleen betrekking op trekbelasting, niet op afschuif. De belasting wordt voldoende hoog gekozen om zekerheid te bieden dat het anker correct is geïnstalleerd of om de beoogde ontwerpwaarden te bepalen, maar niet zo hoog dat het correct geïnstalleerde anker schade oploopt (bv. in de vorm van permanente vervorming. De proefbelasting moet lang genoeg worden gehandhaafd om te kunnen vaststellen dat het anker niet verplaatst.
Merk op dat, afhankelijk van de verhouding tussen verankering en diameter en de staalsoort, deze belasting het anker al dan niet onderhevig kan maken aan spanningen op vloeiniveau. Bij gebruik van staal met een lagere rekgrens moet worden gecontroleerd of de proefbelasting niet hoger is dan 80% van de nominale rekgrens van de stalen ankeronderdelen.
Destructieve belasting heeft tevens alleen betrekking op trekbelasting. Het belastingsniveau wordt zo hoog gekozen dat beschadiging optreedt (bv. in de vorm van bezwijken van het basismateriaal).