Posted by Nick Jongeneelenover 1 year ago
Vraag ankerdiepte

Een engelse constructeur geeft als commentaar op de berekening het navolgende:
Anchorage depth
By concrete class C50/C60 we recommend anchorage length at least 80 mm by mechanical anchors.
Shorter anchorage length causes the outer layer of concrete to chip and fall off.

Waarom stelt hij dit. Ik mag toch aannemen dat aan alle toetsen wordt voldaan indien is gerekend met jullie software

verankering,Ankerdiepte

1 Reactie
Posted by Team Technisch Adviesover 1 year ago

Goedemorgen Nick,

Het klopt dat wij alle toetsen meenemen. De meest gangbare en "state-of-the-art" methode daarvoor is op basis van EN 1992-4 (Eurocode 2 deel 4). Hier worden alle toetsingsmethoden behandeld en deze toetsen zijn terug te vinden in een uitdraai van onze rapporten.

Ik ken deze regel voor de minimale verankeringsdiepte niet, maar die zal gebaseerd zijn op een andere norm of vuistregel.

Kan je hiermee vooruit? In de bijlage heb ik een overzicht van de bezwijkmechanismes volgens EN-1992-4 meegestuurd.

Met vriendelijke groet,
Team Technisch Advies
Hilti

beton,eurocode 2 deel 4,bezwijken