Ga naar de hoofdinhoud
Winkelwagen

Verankering lange draadeinden met relatief weinig randafstand

Posted by Winoabout 3 years ago
Verankering lange draadeinden met relatief weinig randafstand

De berekening van verlijmde draadeinden is gebaseerd op EN 1992-4 (gebaseerd op de theorie van korte ankers), waarbij de randafstand snel parten speelt bij de uittreksterkte.
Bij verlijmde wapeningsstaven wordt uitgegaan van het verankerings/overlap principe van wapeningsstaven, waardoor aanzienlijk grotere trekkrachten mogelijk zijn bij kleinere randafstanden.
Is het mogelijk/veilig om lange draadeinden op dezelfde wijze te verlijmen en daarmee een beduidend grotere uittreksterkte te verkrijgen?

verlijmen lange draadeinden,boorankers

1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsabout 3 years ago

Beste Wino,

Een draadstang ontwerpen met Eurocode volgens wapeningstheorie is technische gezien mogelijk aangezien de aanhechting van een ankerstang vergelijkbaar is met een wapeningsstaaf met HIT RE500 V4. Dit in tegenstelling tot een ingestort draadeind waarbij de cementmortel niet altijd in de spoed van de draadstang kan vloeien kan dit bij achteraf verlijmende ankerstangen met HIT RE 500 V4 wel. Dit is echter slechts een aanbeveling waar u als constructeur achter kan staan of niet. Het ontwerp van deze ankers valt namelijk officieel buiten de scope van de norm en vereist daardoor altijd een technische beoordeling door de constructeur. Op dit punt is namelijk soms tussen constructeurs discussie. Reductie in sterkte kan optreden als gevolg van verschillende installatie- en gat reiniging. Daarom worden praktijktesten aanbevolen om de aannames van de ingenieur/ constructeur te bevestigen. De verantwoordelijkheid voor deze benadering zal in deze altijd liggen bij de constructeur.


Met vriendelijke groet
Hilti Engineering

rebar draadstand wapeningstheorie