Posted by Team Technisch Adviesover 2 years ago
Verankering in kanaalplaat
Waarmee moet ik rekening houden bij verankering in een kanaalplaat?
1 Reactie
Posted by Team Technisch Adviesover 2 years ago
Bedankt voor de veelgestelde vraag. Hieronder is een aantal aandachtspunten genoemd en een situatieschets
bijgevoegd.
Aandachtspunten voor
de kanaalplaat:
- Wie is de leverancier?
- Wat is de schildikte?
- Waar zit de voorspanwapening: boven en/of onderin de dam?
de verankering:
- Wat is de totale pakketdikte (dus t_fix + d_b = dikte voetplaat + dikte schil)
- Hoeveel kN moet het anker kunnen opnemen?
- Is het anker geschikt voor verankeren in het buitenste kanaal (zie tech. doc. op www.Hilti.nl per anker bijv. de HUS4-H of HSL4 PAX85 kanaalanker)
Schroefanker: https://www.hilti.nl/medias/sys_master/documents/h6b/ha2/9882651164702/Technical-datasheet-HUS4-Technical-information-ASSET-DOC-16702828.pdf
Kanaalplaatanker voor grote lasten: https://www.hilti.nl/medias/sys_master/documents/h88/h68/9825392361502/Technical-information-ASSET-DOC-17843789.pdf
overige zaken:
- Is er een constructieve druklaag (bijgestort beton) aanwezig bovenop de kanaalplaat?
- Is er sprake van een corrosiegevoelige omgeving?
Mocht u n.a.v. deze uitleg nog nadere vragen hebben of een extra check laten doen, laat het ons dan weten via de mail: NLTeamTechnischAdvies@Hilti.com