Ga naar de hoofdinhoud
Winkelwagen

Spanningscontrole voetplaat bij beschouwing voetplaat als niet rigide?

Posted by Anne Gerbrandsover 3 years ago
Spanningscontrole voetplaat bij beschouwing voetplaat als niet rigide?

Naast de vervorming van de voetplaat wordt de spanning in de voetplaat ook gecontroleerd?

voetplaat,spanning

1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsover 3 years ago

Om de daadwerkelijke voldoende stijfheid van de voetplaat en de bevestigingsmiddelen inclusief lasverbindingen en bevestigingen te kunnen beoordelen, is het nodig realistische aannames te doen over het belastings-/vervormingsgedrag van afzonderlijke componenten en daarom moeten evenwichts- en compatibiliteitsvoorwaarden worden meegenomen. Dit is nu mogelijk met de Hilti PROFIS Engineering Suite/Advanced Baseplate op basis van de CBFEM-analyse. Deze
eindig-elementenmethode die gebruikelijk is bij stalen constructies geeft een nauwkeurige verificatie van alle componenten in een verbinding. Daarbij wordt de verbinding onderverdeeld in afzonderlijke componenten. Deze afzonderlijke componenten worden beschreven vanuit realistische aannames over het belastings-/vervormingsgedrag respectievelijk spanning/rek-curves. De gedragingen van het totale systeem kunnen dan worden beschreven door de realistische
aannames en de verdeling van krachten. In de bovengenoemde software zijn de gebruikte componenten meegenomen voor de gehele verbinding, het profiel, eventuele verstevigingsribben,de voetplaat, de lasverbindingen, het anker en het beton. De gehele achtergrond van de berekening is terug te vinden in bijgaand artikel.

anker,voetplaat,spanning,rek,CBFEM