Posted by Anneover 4 years ago
Profis engineering en randbreuk

Hoe kan het dat als ik een hele grote randstand heb (groter dan 10x inplantingsdiepte of 60x diameter) ik toch randbreuk als maatgevend bezwijkmechanisme krijg?

PROFIS Engineering,anker,beton

1 Reactie
Posted by Hilti Employee (pols)over 4 years ago

Dat komt voornamelijk voor bij smalle (en ook ondiepere) constructiedelen zoals kolommen. Het effect van de afschuifkracht is dat de complete doorsnede van de kolom scheurt. Indien dan een eindig getal voor de randafstand is ingevuld, ziet het berekeningsprogramma dit als een los stuk beton wat niet aan de vaste wereld zit en wat volledig afscheurt. Het maakt dan vervolgens niet uit of de randafstand 500 mm, 5000 mm of 50.000 mm is.
Heb je, als constructeur, geconcludeerd dat dit effect niet kan optreden, zet dan de randafstand op oneindig. Het effect zal dan niet optreden. Je moet dan vervolgens wel zorgen voor een toetsing van de vloer (ponsberekening) waar de kolom een connectie mee heeft.
Verdere informatie is te vinden in het bijgesloten document.

randbreuk,oneindig,rand,grote,kolom