Posted by Johan van den Beemdover 4 years ago
Profis Engineering - Aanvullende wapening
Wanneer ik kies voor ingestorte ankers (bijv. ingestort draadeind met volgring) en daarna de aanvullende wapening wil opgeven en bepalen, wordt automatisch mijn ankers aangepast naar achteraf geplaatste ankers (HIT-HY 200-A HIT-Z 100 Years). Ik kan daarom de keuze ingestorte ankers met aanvullende wapening niet gebruiken in de standaard versie van Profis Engineering. Klopt dit?
1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsover 4 years ago
Beste heer van den Beemd, Bedankt voor uw vraag. Wat goed dat u al zo snel met de software aan de slag bent na de webinar. Er blijkt inderdaad een software update te laat te zijn geïmplementeerd, deze had al live moeten staan. Zodra deze live is zullen wij u informeren.