Voor het ontwerp in de bijlage heb ik een voorspanbelasting van minimaal 15 kN nodig vanuit het segmentanker. Kunt u aangeven welk aandraaimoment hiervoor aangehouden dient te worden?
Beste Maikel,
Onze ankers worden op moment gedraaid om de werking van het anker te garanderen, dus om de spreidsegmenten over de conus heen te trekken, waardoor er een achterinsnijdend effect ontstaat.
Er wordt geen waarde toegekend aan de voorspanbelasting, omdat beton over de tijd "relaxeert", wat inhoudt dat de voorspanning over een tijd steeds minder wordt. Daarom kennen wij geen waarde toe aan een voorspankracht.
Het moment waarop het anker aangedraaid dient te worden om de werking te garanderen, is te vinden in de gebruikshandleiding. Voor een M16 is dat 120 Nm.
Zie ook de link naar technische documentatie, pagina 8/10:
https://www.hilti.nl/medias/sys_master/documents/h71/hb6/10124330565662/Technical-information-ASSET-DOC-21388570.pdf
Met vriendelijke groet,
Team Technisch Advies
NLTeamTechnischAdvies@Hilti.com