Is er een handleiding voor Profis Engineering aangaande de verlijming van wapening. Het lukt mij niet om bijvoorbeeld twee simpele stekken in te lijmen en te berekenen. Krijg bijvoorbeeld telkens de melding dat trek niet is toegestaan.
Beste R. te Lintelo,
Hartelijk dank voor de vraag via Ask.Hilti.nl
Fijn om te horen dat u Profis Engineering gebruikt en vervelend om te horen dat er nog moeilijkheden zijn bij het ontwerpen.
Een algemene opmerking bij het werken bij de wapeningsmodule: er is een groot aantal parameters en vrij specialistische normen waar aan moet worden voldaan. Er wordt altijd verwezen naar onze certificaten en normen, bijvoorbeeld bij het uitdraaien van een rapport.
In een eerder artikel staan de "basics" uitgelegd.
https://ask.hilti.nl/article/profis-engineering-hoogtepunten-van-de-nieuwe-module-voor-het-ontwerpen-van-wapening/5byxzy
Ik hoop dat het voldoende achtergrond biedt en anders kunt u altijd mailen naar NLTeamTechnischAdvies@hilti.com voor verdere vervolgvragen of het hieronder stellen.
Met vriendelijke groet,
Team Technisch Advies