Posted by Guido Hogendoornover 1 year ago
Effect 2 randen of 3 of meer randen op capaciteit splijten
Ik heb een schampkant waar ankers voor een voetplaat in worden ingeboord en verlijmd. Als ik in de Hilti berekening uitga van 2 randen dan kom ik op een lagere capaciteit voor splijten dan wanneer ik uitga van 3 randen (bijvoorbeeld bij een dilatatie of op einde kunstwerk). Dit lijkt te maken te hebben met artikel 7.2.1.4 (8) van EC2-4, maar het resultaat gaat tegen mijn verwachting in. Wat is de achtergrond hiervan en hoe wordt hiermee omgegaan in de rekensoftware van Hilti? Alvast bedankt!
1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsover 1 year ago
Beste Guido
Bedankt voor je aanvraag. We kunnen het snelste antwoord geven als je ons even de rekenfile (.pe niet de .pdf) stuurt per mail, naar nlteamtechnischadvies@hilti.com.
Met vriendelijke groet
Hilti Engineering