Posted by Robinabout 4 years ago
Controle vulmiddel

Wordt een controle uitgevoerd op druksterkte van de mortel bij toepassing van gevulde gaten (SOFA methode) in Profis Engineering?

PROFIS Engineering,gevulde gaten,SOFA

1 Reactie
Posted by Anne Gerbrandsabout 4 years ago

Beste Robin, Dank je voor je vraag. In principe kan als je met SOFA rekent en een dynamic set toepast de mortel nergens heen omdat het opgesloten zit. De druksterkte van de mortel wordt niet getoetst. Mocht je nog aanvullende vragen hebben verneem ik het graag,

Groeten Hilti Engineering team