Bij het invoeren van rechte randwapening krijg ik een re,v factor van 1,0 ipv 1,2

Posted by J. van de Kerkhofalmost 3 years ago
Bij het invoeren van rechte randwapening krijg ik een re,v factor van 1,0 ipv 1,2

Bij het invoeren van rechte wandwapening wordt voor factor re,V een wwarde van 1,0 toegepast ipv 1,2 vlgs artikel 6.3.5.2.7 van de norm

tevens wordt de factor alpha,V niet goed berekend. Bij een hoek van 59,04 hoort een factor alpha,V van 1,617 i.p.v. 1,493

Ook de berekende waarde VrK,c(0) komt niet geheel overeen met de norm

Graag een verklaring voor de toegepaste factoren in de hilti berekening.

Zie bijlage.

Betonrandbreuk,boorankers

1 Reactie
Posted by Team Technisch Adviesalmost 3 years ago

Beste meneer Van de Kerkhof,

Hartelijk dank voor uw vraag en uitgebreide berekeningen.
De waarden die u aanhaalt uit de door u genoemde norm, komen niet overeen met de norm waarmee wij werken: de Eurocode 2 deel 4, EN 1992-4:2018-07.

In de bijlage treft u een uitsnede aan van de pagina's waaraan u refereert en daarin is een aantal dingen te vinden:

  • De factor 1.0 voor psi_re_V wordt sinds 2018 aangehouden. Ik heb gehoord dat vroeger voor rechte wapening 1.2 mocht worden aangehouden, maar sinds 2018 dus niet meer in de nieuwe norm
  • De factor psi_alpha_V is 0,5*sin(alpha)^2 i.p.v. 0,4*sin(alpha)^2
  • De factor k_9 die voor de V_Rk_c_0 wordt aangehouden is 1,7 i.p.v. 1,6


Voor verdere vragen kunt u altijd mailen naar NLTeamTechnischAdvies@Hilti.com

Eurocode 2,Norm,Onderbouwing